Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Es Al la P reactiva consumida por la bobina y Qc la P reactiva entregada al circuito?
Al es la P reactiva consumida, mientras que Qc es la reactiva que la batería de condensadores entrega al circuito inductivo, verdad? Están bien estas fórmulas?: Ql: V x I x sen Fi. Qc: V x I x - sen fi
2 respuestas
Trifásica 220 V.
La alimentación de la distribuidora de electricidad es 380/220 V. Y tengo un motor que necesita 220 Trifásica, que o como debo conectar dicho motor.
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar