Pérdida presión cuando se apaga calefacción
Preguntas y respuestas relacionadas
Mi caldera Victoria 20/20T marca código de error 50-60-90
Desde hace bastantes meses mi caldera marca una presión de casi cero en el manómetro, aún así funcionaba el agua caliente. Al poco de purgar los radiadores, la caldera ha dejado de funcionar y marca código de error 50-60-90. Intento dar presión...
1 respuesta
Caldera Gasoil Ferroli gntk unit baja la presión y el circuito no pierde agua por ningún lado, tras cambio de vaso expansión
Tras cambiar el vaso de expansión (10 litros) y asegurar la adecuada presión de este (0,8-1 bar) la caldera funciona normalmente y mantuvo la presión durante todo el día de ayer. Pero hoy ha bajado presión y he tenido que añadir agua. He mirado las...
1 respuesta
Pérdida de presión ROCA gavina Gti (II)
Ya vino el SAT ROCA, lo de la temperatura eran las sondas. Para el tema de la pérdida de presión vaciaron la caldera y luego inflando el vasoflex le sacaron todo el agua que tenía almacenado que por su propio peso no pudo salir, como tuvo que sacarlo...
1 respuesta
Mi caldera pierde agua al dar presión.
Tengo una caldera chaffoteaux alixia, al salir agua fría en la ducha, he ido a dar presión estaba a 1 cuando siempre está a 1.5. Al girar la válvula empezó a salir agua a chorro por debajo . Al cerrar la válvula a parado. Se que tengo que llamar al...
2 respuestas
Por donde puede perder la presión una caldera de gasoil
Tengo una caldera de gasoil marca lasian y me pierde la presión llegando a pararse. He revisado el vaso de expansión y la válvula de membrana y están bien.
1 respuesta
Caldera: reparar carga vaso expansión 2 años seguidos
Tengo una caldera Saunier ThemaClassic C25E y ha venido el técnico porque la caldera goteaba y en cuanto se encendía salía todavía más agua, hasta apagarse por falta de presión. El técnico indica carga del vaso de expansión + latiguillo, válvula de...
2 respuestas
Válvula de descarga térmica en caldera hierro fundido. ¿Cómo ponerla?
He conseguido una caldera leña SIME ev6. Es de hierro fundido, de unos 40 KW. Llevo horas buscando información sobre como colocar la válvula de descarga térmica. He leído sobre el problema del llenado con agua fría (la caldera se puede rajar por el...
2 respuestas
Fuego tierra, hidroestufa(cuando se va la luz)
Tengo un fuego tierra con calderín para los radiadores, ¿La pregunta seria que hacer en caso de apagón de luz? Me paso hace unos días y yo no estaba, cuando. Llegue un buen susto. La válvula de seguridad salto y soltó el agua al subir de presión,...
3 respuestas
Perdida agua caldera Manaut Micon
Hice una revisión de la caldera hará un mes y ahora me está tirando bastante agua por un tubito. En la imagen puedes ver cual es: http://imageshack.us/photo/my-images/853/lafotoss.jpg/ ¿A qué puede ser debido?
3 respuestas
Rellenar Vaso de Expansion JunKers ZWE-24 EuroStart
Supongo que tendré que cerrar las llaves de los radiadores, abrir después la llave de vaciado del circuito para que salga todo el agua y proceder a llenar el vaso de expansión con nitrógeno seco 0,5 Bares según el Manual. La duda que tengo es para...