Avería en instalación eléctrica provocada por taladro
Tengo una piso en el cual hice unos agujeros con taladro, con tan mala suerte que uno de ellos tocó la instalación elétrica y salto el diferencial. Cuando volví a conectar la luz todo funcionó bien, Observé que el taladro que era de 8 mm estaba...
5 respuestas
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Misteriosos cortes del Diferencial
Desde hace un tiempo viene saltando el diferencial sin motivo alguno. Teníamos uno de 25A para una instalación de 8.8, que cambié por uno de 40A, pues me comentaban que podía ser la causa. Sin embargo sigue sucediendo. A cualquier hora, pero sobre...
2 respuestas
Electrificar una vivienda
Tengo una vivienda antigua a la cuál le quiero hacer la electricidad nueva; independientemente que me busque a un electricista, quería hacer unas preguntas para hacerme una idea. Tiene 4 habitaciones con un baño para cada una, aparte un salón,...
1 respuesta
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
¿Es imprescindible instalar al menos 5 circuitos eléctricos en una vivienda como dotación básica según la normativa actual?
He leído con atención respuestas anteriores que siempre recomiendan la instalación de al menos 5 circuitos cuando se procede a renovar una instalación eléctrica antigua. Mi caso es un poquito diferente y lo quería exponer: yo quiero actualizar la...
4 respuestas
Caja de contador y instalación de enlace
En un mes me van a cambiar el contador por uno digital, la casa es antigua y es de vacaciones, pero yo cambie la instalación interior, separe los circuitos conforme al reglamento de BT, aunque todavía esta de obras, el contador estaba dentro y ahora...
1 respuesta
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Caída del diferencial con el nuevo contador digital
Si pudieras ayudarme te lo agradecería mucho, la instalación eléctrica de mi piso tiene algo más de 2 años y hasta ahora nunca había saltado ningún diferencial, pero coincidiendo con el cambio al contador digital que ha hecho la compañía eléctrica me...