¿Un radiador de 80 cm alto y 20 elementos se puede conectar a tubo de cobre de 15 con válvula y detentor de 12?
Tengo un radiador grande, de 80 cm de altura y 20 elementos. Pensaba alimentarlo con tubo cobre de 15. La llave y el detentor son de 1/2 pero el bicono de conexión es para 12 mm. ¿Puedo dejarlo así o sería recomendable poner conexión para 15 mm?
3 respuestas
Averías en caldera roca RS-20/20F
Que tal acabo de cambiarme de piso y tengo la caldera con unos cuantos problemas. 1º El piloto de demanda de agua esta siempre encendido 2º La caldera se enciende sola por unos 20sg+- varias veces al día (posicion verano) 3ºAlgunas veces sale error...
1 respuesta
Calentador eléctrico gotea por válvula seguridad
Hace 2 años me instalaron un calentador eléctrico y desde el primer día gotea por la válvula de seguridad. Después de que lo hayan visto varios "técnicos" sigo sin ninguna solución. Ahora me dice que es la presión del agua y que quizás -solo quizás-...
3 respuestas
Aislamiento térmico vivienda unifamiliar en Asturias
He visto en diferentes aportaciones suyas que es usted un experto en material de aislamiento térmico y me gustaría poder realizarle una consulta, si a usted no le importa. Se trata de una vivienda unifamiliar en Asturias, cerca de la costa, de planta...
1 respuesta
Sentido de circulación del agua de la calefacción.
La pregunta es un poco rebuscada, pero necesito respuesta, he cambiado una caldera Manaut GMA24P, por una Baxi Roca Neobit Plus, hay alguna porsibilidad de que los técnicos hayan conectado al revés la entrada y salida del agua del circuito de la...
1 respuesta
Caldera Vaillant sin presión
Tengo una caldera Vaillant VCM 242 EH instalada en el 99. Lleva bastantes días con la presión casi a 0, aunque aún así sigo teniendo calefacción y ACS. Intento introducirle agua girando la válvula de llenado y no oigo que entre agua (y da igual en...
1 respuesta
Instalación en vivienda
Me acabo de comprar un piso y estoy reformándolo entero. Tengo que meter la instalación del agua, la electricidad y la calefacción todo nuevo. El agua llega por una montante de hierro de 3/4''. El piso tiene un baño con lavabo, inodoro normal y un...
1 respuesta
Caldera FER F24 no funciona calefacción (pero sí funciona A.C.S.)
Como reza el título de esta pregunta, ayer después de desmontar un radiador de una habitación para volver a montar otro (se cerró la llave del radiador, pero la caldera no se apagó) después el agua caliente sí funcionaba pero los radiadores de la...
1 respuesta
Consumo calefactor
Quería saber para calentar solamente la sala de una casa, que sale más barato o consume menos. Los calefactores de aire 2000W, ¿O una estufa o poner la calefacción de la casa que consume gas (se calientan los radiadores)?
5 respuestas
Llenado circuito calefacción dos plantas
Hicimos reforma en casa y los obreros vaciaron todo el circuito de la calefacción por la llave que hay en uno de los cuartos de baño. Estamos intentando llenar todo el circuito y no hay manera de que coja presión. Los radiadores de la parte de abajo...