¿Cuál es la distancia máxima de salida de humos para una caldera de condensación?
Preguntas y respuestas relacionadas
Dimensiones conductos
Mu buenas de nuevo hace ya tiempo que no hablamos, me gustaría que m ayudaras, querría saber las dimensiones de salida de una instalación por conductos, de una maquina que trata unos 1800 metros cúbicos a la hora, de unas 11000 kcal/h, de que...
1 respuesta
Condensación de humedad en falso techo de madera en interior de vivienda
Tengo un falso techo de madera en el pasillo de mi vivienda, que a la vez tiene funciones de altillo. Es una vivienda pequeña, de unos 60 metros cuadrados. Hoy por la mañana estaba goteando una zona del falso techo del pasillo. He mirado y no hay...
1 respuesta
Desesperado con problemas Caldera Saunier Duval F35
Primero Feliz Navidad y desearte Feliz Año Nuevo y que los Reyes te traigan muchas cosas, yo les voy a pedir que me arreglen de una vez el problema de falta de gas de mi caldera. No sé si me recuerdas, pero ya me estuviste asesorando y respondiendo a...
1 respuesta
Ahorro con la Caldera a gas, con Caldera de leña
Me gustaría saber si podría instalar en mi piso de 180 m. Una chimenea térmica a leña, como complemento a la caldera Roca R30/30 F, a gas propano, la cual me proporciona en la actualidad acs. Y calefacción. Dicha caldera no me da problemas pero...
1 respuesta
Me han cambiado la caldera y un radiador calienta poco
Me cambiaron ayer la caldera. Es una Baxi Roca Nebodes Plus emEco de condensación. Mis radiadores tienen dos tubitos que salen de la pared. Son radiadores de chapa de hace 20 años que, hasta ayer, funcionaban de maravilla todos. Los otros radiadores...
1 respuesta
Problema tiro caldera saunier duval atmo tec.
Hemos instalado una nueva caldera en el lugar de una vieja ambas atmosféricas. La nueva caldera tiene un tiro reducido por lo que el servicio técnico nos la ha precintado por seguridad ya que revocan los gases de la combustión. Tras modificar el...
1 respuesta
Temperatura salida de humos 200 grados. ¿Demasiado alta?
En la revisión anual del gas, el técnico me ha dicho que la temperatura de salida de gases era muy alta, 201 grados. Según el debería rondar los 110. Es una caldera junkers del 2012 (no es de condensación) ¿A qué puede ser debido? En mi zona hay...
3 respuestas
Medición de humos en caldera
Hace poco hice una consulta sobre una caldera que me recomendaban cambiar porque no tenía para medir los humos y me respondiste que se podía solucionar haciendo un taladro en la chimenea y poner un tapón registrable con una tuerca. Se lo he comentado...
1 respuesta
Con que material económico puedo aislar el suelo de mi buhardilla
Tengo una buhardilla que la uso de trastero, quisiera aislar el suelo de la forma más rápida y económica que haya, otra cosa que quería comentar es que tengo el termostato de calefacción en el salón y me interesaría aislarlo lo mejor que pudiese, mi...
2 respuestas
Distancia nevera a armario superior
Por desgracia en mi cocina la altura de la nevera está limitada por un mueble superior. Deseo comprar una nevera en donde el hueco entre la misma y el mueble superior será de cero, es decir, no quedará hueco. ¿Es necesario tener este hueco superior...