El empleo de corriente alterna (AC) en los hogares ¿Tiene los días contados?
Es conocido que en las nuevas líneas de transmisión eléctricas masivas más modernas, se utiliza la corriente continua de alta tensión (HVDC) con ventaja sobre las tradicionales de corriente alterna (HVAC). La principal ventaja del uso de la corriente...
4 respuestas
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
Como doblar la tensión de corriente continua
Necesito pasar de un voltaje de 220v dc a alrededor del doble, no tiene que ser exacto, entre 400 y 500 v dc. He encontrado algunos esquemas para doblar la tensión pero con voltajes bastante inferiores y me imagino que los valores de los componentes...
1 respuesta
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Domicilio con instalación 220v tiene medidor 110v
¿Cuál es el riesgo que en un domicilio con instalación 220v trabaje un medidor de 110v?
2 respuestas
Funcionamiento contactores
Ayudame con esta duda: ¿En un contactor el voltaje aplicado en la bobina (A1-A2) debe ser el mismo del elemento de potencia que cablea en los contactos? Por ejemplo, ¿Si tengo un motor de 110V luego el contactor debe ser de 110V o puede ser de 220V o...
1 respuesta
Conexión
Me gustaría saber el diagrama de conexión de un motor trifásico de 12 puntas, que solo se puede conectar en estrella y doble estrella, pues me párese innecesarias las puntas 10 11 12. Ya que en conexión estrella, o para alto voltaje, quedan aisladas....
1 respuesta
Desbrozadora electrica 230v ac cambiar a bateria 18v dc
Tengo una desbrozadora eléctrica de 230v ac y 300w y quiero cambiarla para usarla con batería de 18v dc. El motivo es que quiero utilizarla en una huerta que tengo per no hay electricidad. ¿Es posible hacer este cambio y cómo sería? ¿Podría usar un...
1 respuesta
Como mantener el voltaje en una línea larga (100 m), tengo 24 v en la salida del circuito y al final en la carga me llegan 19 v,
Tengo un circuito que controla unas electro válvulas con salida de 24 v en ac, pero las válvulas se encuentran a 100 mts y 150 mts de distancia de donde se localiza el controlador y están cableados con cable tipo UTP, y al llegar a la válvula solo...