Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
Sobre un contador trifásico
Trabajo en un punto de servicio de Endesa (P.D.S), hoy he tenido una orden de trabajo que era sustituir un contador trifásico (algo muy común). Al sustituir el contador antiguo por uno totalmente nuevo, me he dado cuenta que cuando el cliente...
4 respuestas
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Potencial en conductor
Más bien una duda conceptual pero que me serviría mucho si me la aclarase. Me gustaría saber como se usa la idea de potencial eléctrico (energía potencial por unidad de carga del sistema, respecto de un punto que se considera como referencia), que en...
2 respuestas
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Conectar contactor con reloj para focos exteriores
Me gustaría saber como conectar unos focos halógenos exteriores para iluminar una tienda mediante un contator, un reloj y un magnetotérmico. El material que tengo es :contactor MERLIN GERIN MULTI CT 40A, reloj ORBIS UNO, y magnetotérmico SIEMENS 40A....
1 respuesta
¿La acometida es el tramo de union eléctrica entre la red y nuestra casa?
Ayer visite una escuela donde el docente dijo a los alumnos que la acometida es la línea que va del ICPal tablero gral. ¿Pero yo tengo entendido que lo que se llama acometida vendría a ser el tramo de union eléctrica entre la red aérea y el contador...
7 respuestas
Como hacer una acometida en CPM de 400A
Espero que puedan ayudarme en una cuestión que me trae de cabeza en mi TFG. Tengo un CT de compañía y mi previsión de mi colegio (Un solo abonado) es de 182 kW que se traduce en 308 A. El problema viene que Endesa Andalucía pide que la LSBT sea con...
1 respuesta
¿Punto de luz o base de enchufe?
En una respuesta anterior indicas respecto a los enchufes "ya no se emplean los de alumbrado (solo dos polos sin tierra), ahora hay que poner siempre de 2p+T", mi pregunta es si los típicos enchufes junto a la cabecera de las camas, normalmente para...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...