Tensión de fase y tensión de linea
En un sistema trifásico en estrella de 3 x 380v para saber la tensión de linea hay que dividir la tensión de fase por la raíz cubica de 3, o sea 1.73 que no da un valor de 220 v como tensión de linea, ¿Mi pregunta es por que raíz de 3? Cual es el...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Maquina de soldar trifásica..! Ayuda!
Me presento mi nombre es cristian y tengo el siguiente problema. Lo que pasa es que tengo una maquina de soldar mig amigo 303 con conexión eléctrica de 4 cables de distintos colores. Negro, café, verde amarillo y azul. En donde se supone que negro y...
1 respuesta
¿Watts RMS para capacidad de generación eléctrica?
Necesito saber que generador debo comprar para un consumo de amplificación musical ya que, es el valor RMS el que me intriga en los amplificadores, ya que son 4; ( 80, 50, 30 y 15 watts) ademas de un trio de lámparas de 15 watts. Ya que la suma me da...
1 respuesta
Me podrían decir cuánto consume diario una máquina de 5.5 watt trifásica
Electricidad fórmula matemática de kilowatt pero trifásica
2 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Motor de arranque (automóvil)
Estudio ingeniería técnica industrial en mecánica y necesito resolver una duda para el proyecto fin de carrera. Quiero seccionar el motor de un automóvil, una vez seccionado necesito que se muevan todos sus órganos móviles, había pensado hacerlo con...
1 respuesta
El factor de potencia que origina una bomba, ¿Puedo corregirlo con un variador o un banco de capacitores?
Mi situación es la siguiente. Tengo una acometida de red exclusiva para un tablero el cual contiene cinco contactores y su respectivo comando de accionamiento. Estos contactores controlan la potencia de cinco bombas de igual potencia mecánica...
2 respuestas
¿Puedo aplicar un cable trifásico a un tomacorriente 220V monofásico?
Salud a todos, quiero preguntar si puedo aplicar sin riesgo alguno un cable trifásico a un tomacorriente 220V de mi casa (corriente monofásica sin cable a tierra) para encender mi cocinilla de ese mismo voltaje. El cable trifásico ya está con sus 3...
2 respuestas
Generador de c.a
Tengo un generador con las siguientes características Marca-Honda gx 390 (15 hp) Japon Voltaje de salida - 220 380 -50 hz Kva- 10,5 ¿Bueno mi problema es que cuando le di una carga de 9 amp en 380 v afectada por el factor de potencia funciono unos...