¿Falta potencia a bomba monofásica 2HP?
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Como se conectan los capacitores de marchapara aumentar sus faradios?(para ser exactos, 3 capacitores)
Ahora que estoy inte tando enecender un compresor para probarlo no tengo ninguno que le de su potencia y solo tengo tres que puedo conectar, pero nose si en paralelo se sumen totalmente ... Y un amigo me dijo que quizas no aguanten
1 respuesta
Problema con caída de tensión
Peor me gustaría a tener más opciones. Lo que pasa es lo siguiente: tengo una linea de transmisión desde un trafo hasta el consumo, que es un motor sincrónico, la linea me da una caída de tensión muy grande, y por lo que se puedo mejorar esa caída de...
2 respuestas
Mi motor ya no funciona bien
Tengo un motor trifásico de 3HP.. Con un capacitores de 1070 MFD. Estaban pegados los platinos. Lo desmonte para despegarlos.. Lo monte de nuevo y ahora Cada ves q lo conecto comienza a vibrar y de 5 segundos a 6 el capacitor explota.. ¿Qué pasa?
3 respuestas
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...
1 respuesta
Tengo baja tensión en mi línea alterna de 220 que baja a 140 volt y apaga además de dañar mi aparato de aire acondicionado
Como hago un elevador de tensión económico con capacitores para usar solo con el aire acondicionado de 220 volt que consume 2500 w
3 respuestas
Cambio de contador de trifásico a monofásico
En abril los electricistas me hicieron el cambio de cables necesarios para poder cambiar el contador de trifásico a monofásico, han tardado 4 meses en aprobarlos el boletín, y en esos cuatro meses se me ha duplicado la factura de la luz. ¿Puede ser...
1 respuesta
Puedo usar un generador trifásico usando solo dos de sus tres fases
Como lo describí en la pregunta superior, quiero usar mi generador trifásico, pero solo dos fases de las tres que tiene, ¿Se podrá sin hacerlo daño a la máquina?
1 respuesta
Como convertir un voltaje de 110V a 220V
Necesito convertir un voltaje de 110V a 220V de una manera económica.
3 respuestas