¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué el calculo de la impedancia de este trafo me da un valor distinto al valor real?
Tengo este ejercicio Transformador 2400/337 V Sn = 10 KVA Z = 0.095 ohms me piden convertirla en p.u Yo hice esto: La P base va a ser los 10 KVA Tension base : 2400 V Podemos elegir cualquiera de las dos tensiones pero eligiremos la tensión del...
1 respuesta
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
Como coger corriente para dos enchufes más?
En una habitación sólo tengo un enchufe para la corriente, y este enchufe tiene un fusible. Para coger corriente para otros dos enchufes, lo he hecho metiendo otro cable en las conexiones del enchufe que hay de origen en la habitación. Es decir, son...
1 respuesta
Medición de puesta tierra
Muy afectuoso Ing. Carlos Hutter, mi pregunta es: después de construida una puesta a tierra pasado que tiempo se le puede hacer la medición y después de que tiempo el primer mantenimiento. Gracias por vuestra respuesta, saludos desde PERÚ
1 respuesta
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Que sección de cable y térmica debo usar desde medidor al tablero principal
Amigos tengo una duda, que sección de cable y llave térmica debo colocar en el medidor de la vereda hasta el tablero principal dentro de la casa, habiendo una distancia de 3 metros
1 respuesta
¿Pueden funcionar bien las luces LED a 220 trifásico?
Técnica que ninguna casa que vende luces LED me ha sabido contestar. Tengo una instalación de las antiguas de pueblo a 220V trifásico y 125 con neutro. He instalado algunas luces Led en casa y cuando están apagadas todavía lucen, supongo que la mejor...
4 respuestas
¿Cómo arreglar resistencias Horno Zanussi?
Tengo un horno zanussi zob662. Una de las dos resistencias superiores no funciona. He desmontado el panel trasero y me da la impresión de que hay una que no esta conectada correctamente. No se si falta un cable o los otros lo están en el sitio...
2 respuestas
Enchufes que no funcionan después de encender horno
Tengo un problema eléctrico que me sucedió ayer en mi casa y que me gustaría, si es posible, solucionar yo mismo. Ayer por la noche tras encender el horno, se trata de un horno eléctrico, a los 10 minutos de funcionamiento se apago el solo. El...
2 respuestas
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.