La salida de una barra tiene varios cables !
Preguntas y respuestas relacionadas
Polo positivo en generador
Tengo un generador a gasolina, de 2000w a 230v. Para conectar un cargador de baterías, necesito saber cual es el polo positivo de los dos cables de salida del generador. Con el tradicional busca polos, me da en los dos positivo y con una lámpara en...
1 respuesta
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Que es mejor un filtro( condensador + resistencia en serie)en la fase, antes de un puente de diodos, y el neutro directo
Al puente de diodos, o colocar después del puente de diodos entre - y + un condensador es decir, en paralelo, y una resistencia después del condensador desde el polo - es para realizar una lámpara de leds vos opinen la tensión es 127 A.C. Corriente...
1 respuesta
¿Como calculó la sección transversal de un cable?
Tengo una actividad de mi colegio técnico y me dice que debo. Calcular la sección transversal de un cable de soldadura de 4 metros de largo y 200 A (amperajes).
1 respuesta
Pruebas con M4000 de Doble
Quisiera saber si ha utilizado el equipo de medición de aislamiento automático M4000 de Doble, si es así que le parece los resultados de estas pruebas.
1 respuesta
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Fluctuación de fase y retorna por tierra
En un edificio tengo energía trifasica de 220 V, la medición entre fases no muestra nada raro, el problema aparece cuando se mide con tierra, las medidas son: F1 154 V F2 155 V F3 50 V Con tierra, con y sin carga. Esta falla causa que el ascensor del...
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
Un cargador de baterías para varias baterías
Tengo varias baterías y las cargo todas con un solo cargador. Si en una batería se ha consumido más corrientey por lo tanto está medio cargada y las otras están bien a tope, ¿Qué ocurre? Seguirá cargando la batería que está a medias y desechará...