¿Porque se polariza el neutro?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica 3 fases 220v
Voy a hacer una instalación eléctrica en un local y encontré la tensión de entrada con 220 entre fases(3 fases +neutro)entre fase y neuto 120 v y entre las 3 fases 220. Mi pregunta es los diferenciales de fase +neutro me valdrían para esta...
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
¿Por qué no funciona mi enchufe?
Prtimero me presento, me llamo Víctor y vivo en Paterna (Valencia). Tengo un enchufe shuko en el garaje que creo no haber usado antes. Los otros 3 enchufes del garaje funcionan con la nevera, caldera y lavadora sin problemas. Este enchufe no enciende...
2 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
Como se conecta un disyuntor diferencial
En una vivienda con un solo circuito monofásico en el tablero que debe estar dentro de la misma la corriente entra al disyuntor y luego a la térmica. Aclaro que la conexión ya paso por el medidor y la térmica y ahora hay que conectar dentro de la...
2 respuestas
Porque mi motor monofásico de 220 VOLTS,hay mayor corriente en una linea
Tengo problemas con una bomba maraca prisma, ya que se esta disparando el relevador de sobrecarga, la corriente nominal de trabajo del motor es de 12 amperes, medie las corrientes de linea, y en una linea me marcaba 12 amperes, mientras que en la...
1 respuesta
Duda sobre continuidad
Me ha ocurrido una cosa que me ha dejado loco. Resulta que teniendo el ICP bajado, me disponía a localizar un cable para saber a qué fase pertenecía. El caso es que me daba continuidad con las 3 fases y eso no podía ser, ya que el receptor era...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas