Orden de conexión de magnetotérmicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
Quisiera saber el amperaje de un puente rectificador
Tengo unos puentes rectificadores y quisiera saber el amperaje. Llevan gravado lo siguiente : KBPC 2506 y KBPC 1001 . Además quisiera saber porqué cuando le entro voltaje alterna 12V, y conecto una bombilla dicroica de 12v Alterna a la salida de...
2 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Cómo sacar una línea de luz desde el cajetín de automático
Quiero tener luz en la parcela, cuento con la caja de automático y me gustaría sacar una línea de luz para unas farolas y algún interruptor.
2 respuestas
¿Cuántos IGA debo poner en función de los ID?
Estoy realizando esquemas unifilares de viviendas tanto en GEB como en GEE, y siempre me surge la misma pregunta, ¿Cómo debo realizar la división de los IGA? Para un GEB con 5 PIAs tengo claro (o al menos eso creo) que con poner un IGA de 25A para un...
1 respuesta
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...