Solicitar nueva alta de luz piso segunda mano.
Preguntas y respuestas relacionadas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
4 respuestas
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
Voltaje 230V a 260 conectando una toma
Al realizar cambio de los mecanismos electricos de la casa he observado que funcionan todos correctamente a 230v hasta que conecto una toma de la cocina y a partir de ese momento el voltaje de toda la casa sube a 260V recientemente he azulejado la...
3 respuestas
Pero juntar neutro y tierra es permitido
Nosotros lo hacemos esto se puede hacer, u por otra parte como economizo consumó en el medidor
3 respuestas
Contador de la luz dado de baja quieren cobrar 3 años según su cálculo
Tengo una tienda y cuando me instalaron el contador de la luz el constructor al acabar la obra lo dio de baja y no me dijo nada yo tenía que presentar unos papeles para realizar el alta y por no tener el dinero en ese momento lo deje pasar porque el...
3 respuestas
Chalet adosado. Conflicto entre Art. 396 y 571-579 CC por instalación de un vecino sobre tabique de mi fachada
Vivo en una urbanización de chalets adosados en régimen de comunidad. Mi casa constituye el final de un bloque de adosados y está retranqueada hacia el sureste unos 4 metros sobre la de mi vecino colindante por el oeste, que inicia otro bloque da...
1 respuesta
Tengo conectadas 4 lamparas a 220v pero parpadean por que?
La medicion del multimetro me da de L1 a L2= 180 volts de L2 a L3=86 volts de L1 a L3=220volts sera que la compañia que me suministra la corriente esta enviando menos voltaje del necesario?
3 respuestas
Inst.de agua en una comunidad prop. Horizontal
Hay un solo contador con la comp.sumí. 25 medidores., aljibe y grupo de presión, cuando el grupo de presión falla, resulta que la suma de consumos son mayores que la medida del contador. A la entrada del medidor, ¡Habría que instalar una válvula de...
1 respuesta
Compra casa con luz puenteada
Acabo de comprar un chalet aislado y el anterior dueño me ha dicho que la luz está puenteada, le he dicho que me lo deje como todo legal antes de cambiar el contrato de nombre (el contrato aún va a su nombre), si no lo cambia que debo hacer, ¿Llamar...
4 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas