Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Preguntas y respuestas relacionadas
Bajar potencia
Tengo una instalación en una casa trifásica, ¿Y tengo contratado 13,856 kw. Qué potencias inferiores podría contratar?
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Mi generador de luz es de 15 kW cuando se le mete carga cae el voltaje cual es el problema como puedo solucionar el problema
Mi generador es de 15 kW checo las salidas entre salidas y me da 220 y cada una de las salidas con tierra me da 120 asi lo he estado trabajando bien. Pero al subir las pastillas e voltaje cae 34 me marca cual es el problema como solucionarlo
5 respuestas
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Conectar variador de frecuencia FVR-C9S a bomba piscina
Guía para conectar variador de frecuencia FVR-C9S a mi actual bomba de piscina HAYWARD de 0,55KW La idea es bajar el consumo y caudal al mínimo en horario caro de luz Ha hecho una prueba con una bomba de 150w y tendría suficiente Me he leído el...
3 respuestas
Circuito o manera de desfasar una onda senoidal
Quiero un circuito o forma de desfasar una onda senoidal en tres a 120º, teniendo una como base