Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo usar un generador trifásico usando solo dos de sus tres fases
Como lo describí en la pregunta superior, quiero usar mi generador trifásico, pero solo dos fases de las tres que tiene, ¿Se podrá sin hacerlo daño a la máquina?
1 respuesta
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Que pasara con motores trifasicos?
Si tenemos un motor trifasico y una red monofasica, podriamos arrancarlo manualmente y dejarlo funcionar en vacio. ¿Qué tensiones y desfases habra entre el borne libre del motor y los otros dos?
1 respuesta
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Hutar tengo la siguiente duda, necesito instalar un motor de 230 / 460 voltios que ya vino listo para ser instalado en disposición moinofasico, el caso es que el diagrama para la conexión explica así: 1-phase 230v. El diagrama muestra claramente que...
1 respuesta
Tengo un motorcompresor de una planta refrigeradora marca Frascold modelo V1571Y de 380/440V 14.30Kw 32.2A
Al poner en servicio el compresor, al medir las corrientes de línea, tengo las siguientes mediciones: L1: 20A, L2: 19A, L3: 7A, y sus voltajes entre líneas están parejas L1-L2: 372v L1-L3: 370v y L2-L3: 370v. Yo creo que la diferencia de corriente es...
3 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Este transformador de 220v. A 24v podría alimentar dos motores como este?
Tengo este transformador (izquierda de la foto) y tengo dos motores de 24v como este (derecha de la foto) podría el transformador alimentar los dos motores?
4 respuestas
Como variar la velocidad de un motor trifasico de 270 voltios
El motor es es 0,5 hp 1750 rpm está conectado para 380 voltios y recibe 270 voltios. Funciona bien, necesito variar la velocidad. No encuentro variador de frecuencia que maneje 270 voltios. ¿Cómo varío la velocidad?