Dudas vaso expansión
Mi problema es con la caldera Junkers Euroline, resulta que sube la presión hasta 2,5 bar en caliente desde 1,2 en frío. Al llegar a esa presión, se apaga por un rato y luego vuelve a encenderse. Creo, por otras respuestas que podría ser un problema...
1 respuesta
Fallos en la caldera de carbon
Tengo una caldera de carbon (de 5 elementos para una casa de 80 metros cuadrados) conectada a una de gasoil, carbon para calefacción y gasoil (en posición verano) para agua caliente, la cuestión es que, durante 2 veces en menos de 1 mes la caldera de...
3 respuestas
Mi caldera junkers zwbc pierde agua por la válvula de seguridad que puede ser?
Tengo una caldera junkers cerapur zwbc no tiene ni 6 años, me dado cuenta que pierde agua por la válvula de seguridad. Al meter mano y tocar una llave roja la podia mover y al apretarle salía agua abundante y al dejarla dejaba de salir esa cantidad...
4 respuestas
Caldera Beretta Kompakt pierde presion
Me he mudado a una casa de segunda mano que hemos comprado. Hicimos una pequeña reforma que incluía mover la caldera (más o menos un metro horizontalmente). También cancelamos dos radiadores - en si no había radiadores pero los tubos estaban, el...
3 respuestas
Averia novanox 24f, calefaccion ok, falla agua sanitaria
Llevo un tiempo arrastrando un problema que se iba solucionando haciendo un reinicio o esperando un poco pero este año esta siendo un dolor de cabeza. En modo agua sanitaria y en frio, se enciende la llama, dura 2 o 3 segundos y corta, a los 10...
1 respuesta
Esquema hidráulico de calefacción leña, prioridad ACS con depósito de inercia. ¿Estoy en lo correcto?
Después de mucho investigar he llegado a este esquema. Tengo una caldera de leña 40 kW, deposito ACS 200 l, y depósito inercia inox reciclado y unos cuantos radiadores instalados de hierro fundido. Quiero proteger la instalación de un posible corte...
1 respuesta
Roca laura 20/20f código 23
De nuevo, hace poco le Pregunte por el coste del vaso de expansión, bien pues entonces le explico, me cambiaron el vaso de expansión, la llave de seguridad, y si aproximadamente por el importe que usted me comentó, no es por esto por lo que le...
2 respuestas
Kadet-tronic 3R. Rearme manual tras un tiempo de paro.
Me remito a ti por si pudieras ayudarme en este asunto... Tengo un problema con la caldera de gas-oil y no sé en qué dirección moverme. En principio la caldera ya tiene unos 18 años. Le he hecho religiosamente cada año un mantenimiento de limpieza de...
1 respuesta
Poca presión ACS tras poner vaso expansión
Tengo una caldera de gasoil celini de acumulación. El día que la pusieron en marcha la válvula de seguridad del agua sanitaria tiraba agua por exceso de presión, me instalaron un vaso de expansión y se soluciono ese problema. De siempre he tenido...
1 respuesta
¿Ppr qué se baja de presión la caldera?
Tengo una caldera de gasoil y a ina presión de 2 bar, de día funcionando se sube de presión y tengo que bajarserla abriendo la llave de vaciado una vez al día, el problema es de noche, cuando bajamos la calefa ... La presión cae hasta 1 bares y la...
2 respuestas