Como hacer segundo cuadro eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo conectar horno de 16a en un enchufe de 25a?
Tengo un horno nuevo que lleva una clavija schuko de 16 a pero el enchufe donde iba conectado el viejo es de 25a (también de tipo schuko). ¿Qué solución tengo? ¿Puedo conectarlo mediante un pequeño alargador que lleve una hembra schuko de 16a y un...
2 respuestas
Enchufes de una cocina
Quería poner todos los enchufes necesarios de una cocina es una casa vieja y no puedo modificar ni tubos ni nada y solo llega asta la cocina un tubo de 2 cm por ese tubo tengo que pasar unos cables (no se la sección) Y de ai ramificar para...
1 respuesta
Qur medida de cable lleban los enchufes cabecero cama
E instalado en el cabecero de la cama el comutador y el enchufe como no es de fuerza le puse cable de 1,5 y va al circuito del alumbrado . Un amigo me dice que esta mal hecho porque el enchufe tiene q ue llebar cable de 2,5 y llebarlo al circuito de...
4 respuestas
Emisores térmicos, que automático general y que sección de cable colocar
Estoy en una duda muy fuerte y espero una solución, estoy haciendo la instalación eléctrica de una casa y el dueño quiere poner 6 emisores térmicos de 900 watios, por el tubo le e metido una línea de 2,5 mm y voi a ponerle una automático de 25A,...
2 respuestas
¿Cómo cablear correctamente una lavadora y un frigorífico?
Acabo de cambiar el frigorífico de mi casa y cuando he retirado el antiguo me he encontrado una instalación eléctrica que me genera bastantes dudas, hasta hora nunca ha habido problemas pero... Lo que me he encontrado al investigar por detrás de los...
2 respuestas
Se puede instalar el combi SPU 1P+25A, aguas arriba?
Al ser el cableado demasiado corto," no lo puedo instalar" aguas abajo, como sería normal, de ahí mi pregunta, es como un magneto térmico de los que no importa la manera o en este dispositivo no es posible, es el protector de sobretensiones de...
3 respuestas
Salta el térmico de lavadora, lavavajillas y arcón
Tengo un problema con el térmico del circuito de lavadora, lavavajillas y arcón frigorífico. El lavavajillas se halla en la cocina y los otros dos en un trastero, tras un patio exterior. Desde hace un par de meses me saltaba el térmico, que lo habían...
1 respuesta
Es necesario instalar un dispositivo de corriente diferencial residual para poder usar una plancha de pelo?
He comprado una plancha de pelo con vapor y en las instrucciones advierten de que instalemos, para más seguridad, en el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial residual. Yo nunca había oído tal cosa.
2 respuestas
Enchufe vitro + horno
Acabo de comprar una vitro de inducción, con una potencia máxima de 7200 w. El manual de instalación dice que debe estar conectada a un interruptor de 40A. El cable de conexión de la placa tiene tres hilos de línea, uno de nueutro y uno de tierra....
1 respuesta
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas