¿Monofásica o trifásica? En edificio de 2 apart.
Preguntas y respuestas relacionadas
Bajar Potencia contratada
Quería bajar la potencia que tengo contratada ( 10.392 ) ( TRIFÁSICA ), con maximetro, pero la empresa suministradora, me dice que el siguiente tramo al cual puedo bajar es el equivalente a 6.900 y pico. Yo iba con la idea de bajarla, por debajo, de...
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Instalar UPS de 220 en una red a 110
Tengo una UPS marca POWERWARE de 6kva, el problema es que funciona con luz de 220 y la necesito instalar en una red que funciona a 110, todo el cableado que tiene es para trifásica (asumo eso, no conozco mucho del tema), lo cual no hay en la red...
1 respuesta
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Casa antigua sin toma de tierra en contador. ¿Quién tiene que asumir el coste de la instalación?
Antes de nada quería agradeceros el tiempo que invertís en responder a las dudas que le surgen a personas como yo. Y ahora, vamos a por la pregunta. Resulta que hace un par de semanas compré una casa de planta baja con el suministro eléctrico sin dar...
3 respuestas
¿Puedo aplicar un cable trifásico a un tomacorriente 220V monofásico?
Salud a todos, quiero preguntar si puedo aplicar sin riesgo alguno un cable trifásico a un tomacorriente 220V de mi casa (corriente monofásica sin cable a tierra) para encender mi cocinilla de ese mismo voltaje. El cable trifásico ya está con sus 3...
2 respuestas
Perdida de voltaje en acometida
¿Es posible perder tensión en la "acometida" entre el contador y el cuadro general de protecciones? El caso es que he medido la entrada y salida del contador (eléctrico) que se encuentra en la calle del chalé y todos los valores son correctos. Se...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Abrir cafetería en adra(almería)
Estoy interesado en una nave/local situado en un parque comercial en adra (almería)tiene 150 m2 y quiero montar una cafetería pues seria la única del parque comercial, hay un lidl un mercadona un mcdonasls un casa y 5 negocios más .En total unos 400...
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?