Puedo poner diferencial 2p por 1p ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta aleatoriamente el diferencial principal de mi vivienda.
A ver si alguien más entendido que yo (que no tengo ni idea, jijiji) me puede orientar en algún sentido. Desde hace unas semanas el diferencial principal de la vivienda salta aleatoriamente. A veces saltaba una vez a la semana, otras saltaba dos o...
2 respuestas
Cuadro general vivienda unifamiliar
Quiero cambiar el cuadro general de casa de mi madre y más o menos lo tengo claro pero tengo unas dudas lo que tengo claro es lo siguiente si esta mal me lo comunicáis 1 térmico de 25A PARA HORNO Y VITRO Y EL CABLE DE 6MM 1 térmico de 20a para...
2 respuestas
Salta icp general
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
1 respuesta
Porque salta el diferencial del cuadro eléctrico del portal...
A tod@s. Tengo un problema con una instalación en un vivienda. Cuando tengo toda la instalación terminada resulta que al levantar el automático de la luz me saltó el I.D. Y el I.G.A. De la vivienda pero también salto el I.C.P. El I.G.A. Y el I.D. Del...
1 respuesta
Labajillas salta el diferencial, creo que es la resistencia, he de confirmarlo
Tengo un lavavajillas AEG, me hacía saltar el diferencial, comprobé y tenía una fuga en el tubo de elevación de agua, ahora me salta pero si desconecto la resistencia, sigue en marcha.
2 respuestas
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
No salta el diferencial cuando se quemó un secador
La instalación eléctrica de mi. Piso es nueva, el. Otro día se quemó un secador, de hecho salto una buena chispa. Que me chamuscado el dedo al desenchufado. Desde mi ignorancia, siempre pensé que es situaciones así faltarían los automáticos como...
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Me salta el diferencial muy a menudo y no sabemos dónde está el problema, el diferencial es nuevo.
Me salta el diferencial muy a menudo y no sé dónde está el problema, el diferencial es nuevo, hace tiempo saltaba al enchufar el horno y lo tengo siempre desenchufado, estuvo un tiempo sin saltar pero luego comenzó a dar otra vez problemas, la verdad...
2 respuestas
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica