Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Preguntas y respuestas relacionadas
Carga de batería de 12 v con cargador
Se puede usar una batería de 12 v 70 ah, ¿Mientras se carga?.. La carga de batería la quiero hacer con cargador de baterías desde un generador eléctrico a 220v mientras uso la batería para mover unos ventiladores que ventilan precisamente la sala del...
2 respuestas
Como generar electricidad con un motor y un alternador
Deseo experimentar y crear un generador para un aire acondicionado que tiene un consumo de 8Kw 1) ¿Cuánta electricidad debe entregar el generador para el funcionamiento de 8Kw? ¿Y qué RPM debe tener el motor y el generador como tal? ¿En la salida del...
2 respuestas
Que voltajes se utilizan para cargar una batería de ca
Quisiera saber que voltajes utiliza la basteria de carro para cargarse y en que momentos.
1 respuesta
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
Sacar el neutro de la tierra y no del medidor en una instalación monofásica
¿Cómo estas? 1)Quisiera saber que sucede en una instalación monofásica cuando sacás el neutro de la tierra y no del medidor, ¿Y si este aparato sigue indicando igual la energía consumida a pesar de que toda la corriente no retorne por el neutro?...
1 respuesta
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo
¿Me podrías explicar el funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo? Necesito dibujar el esquema en el autocad, pero sobre todo entender su funcionamiento. Y si sabes de algún sitio donde lo explique correctamente, ¿Me lo podrías indicar?
1 respuesta
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...