Que Amperios debe tener un diferencial y un magneto?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿ Cómo amplifico el audio de una jukebox?
Vuelvo a generar una pregunta sobre el mismo tema porque se quedó algo pendiente y alguien me puede echar una mano. Tengo una jukebox que trabaja a 8 ohmios y 5 vatios de potencia de salida. La cuestión es que la quiero "tunear" interiormente para...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
¿Ten una poten contrat de 15 kW trifás para pizzeria cual la Amp del Iga y de diferencial? ¿Por mi cuenta es 25 A ig y id40?
¿Cómo hago esta instalación? ¿Y qué pongo a parte en el su cuadro trif y mono de la cocina de la pizzería?
2 respuestas
El Ventilado del Equipo de A/A No Funciona
Al poner el equipo de A/A saltaba el diferencial del cuadro, comprobando llegaron a la conclusión que fallaba el motor del ventilador, el condensador de marcha esta bien. El motor gira bien no parece estar gripado, no parece un problema mecánico, sin...
1 respuesta
Dejan de funcionar tres enchufes por la noche y vuelven a funcionar por la mañana sin que hagamos nada.
Anteanoche dejaron de funcionar los enchufes de las placas de inducción y el horno, el del arcón congelador, el del lavavajillas y el del microondas, y ayer por la mañana volvían a funcionar sin que hubiéramos hecho nada. Anoche pasó lo mismo, y esta...
4 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
Calentador instantáneo trifásico
Tengo un calentador instantáneo junkers ed 12-2 s de 12 kw de potencia, 220v. En mi vivienda tengo una instalación de tarifa nocturna, por lo que ya dispongo de la instalación trifásica necesaria. Necesito saber que elementos y de que dimensionado...
2 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos 1p+n y 2p
Quería hacer una consulta sobre magneto térmicos 1p+n y 2p. Si en un cuadro coloco magnetos 1p+n, porque en ese cuadro solo llega fase y neutro, quiere decir que si hay un corto o se supera la capacidad, el magneto actuara sobre la fase solamente....
2 respuestas
¿Por qué salta el automático de la luz cuando todo esta apagado?
Me pasa algo muy raro en casa: cada tres, cuatro o cinco días salta el interruptor automático de la luz que controla la vitrocerámica y el horno. Pero lo más raro es que salta por la noche cuando todo esta apagado, sólo con las luces del standby y...