Polimetro tacklife Dm02A y mediciones en corriente continua
Pues he adquirido un polímetro de la marca Tacklife DM02A y parece ser que al poner el modo medición de voltaje en D.C. El polímetro no me llega a estar a 0 v sino que sin poner nada da lecturas de 8 mV (milivoltios) pero luego cuando mido algo con...
2 respuestas
Se me rompió el cargador original de mi notebook?
¿El cargador original de mi notebook es de 19v 3.2A puedo usar un cargador de 20v 2A? ¿Me compre un universal también pero leo que la medición es de 19v 4.5A me sirve usarlo?
2 respuestas
Porque se congela mi pc ?
La pc se me congela y la tengo que apagar.. Para ser mas especifico la pc se congela al rededor de 2 minutos después de prenderla, es SIEMPRE el mismo patrón... Me eh fijado en la BIOS y es siempre lo mismo, por alguna razón el VCORE empieza a bajar,...
1 respuesta
La salida de una barra tiene varios cables !
¿Si la barra de la fase R tiene varios cables conectados a diferentes interruptores la medición de cada uno de los cables con pinza amperométrica es una suma directa de cada medición para saber el Amperaje total?
2 respuestas
Voltaje 110 y 220
Mi interrogante es la siguiente:¿Es verdad que se ahorra dinero al tener una instalación 220v a una de 110v para uso domestico?
3 respuestas
¿Fuga de corriente?
Me encuentro con una duda y le agradecería bastante que me ayude a tener respuestas claras. En la subestación de la empresa donde laboro, existe un disyuntor de potencia principal que se encarga de transmitir la energía eléctrica a la planta. Antes...
1 respuesta
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas
Reducción voltaje directo
Mi problema es que tengo que reducir 125 volts de corriente directa a aproximadamente 5 volts de directa igual, solo que el método que he utilizado es un divisor de tensión, y si obtengo el voltaje deseado, solo que ese voltaje no me puede hacer...
1 respuesta
¿Tensión máxima de entrada, para el regulador Victron MPPT 150/70?
Vamos a realizar una instalación fotovoltaica, hay bastante distancia entre donde colocaremos los paneles, al lugar donde estarán el regulador y baterías, para evitar perdidas, y tener que utilizar un diámetro de conductor grande, cosa que dispararía...
1 respuesta
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?