Tipo de relé o contactor para que aunque la alimentación dure varios minutos solo de un pulso
Preguntas y respuestas relacionadas
Termo eléctrico edesa TRE 75 no calienta.El piloto se enciende, pero al abrir el grifo el agua sale fría. ¿Qué puede ser?
He visto esta respuesta: Termo eléctrico edesa TRE 75 N no funciona. ¿Qué puede ser? En base a esto, mi problema está en la salida del agua caliente del termo, pero no se como comprobarlo ni como solucionarlo. Tampoco se si hay otras posibilidades...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Instalar plafón en pared vertical
Tenemos que sustituir un plafón en la comunidad el problema que tenemos es que la tensión de la comunidad es de 125v y los que vienen hoy en día están a 220. ¿Podemos instalarlo con una bombilla de 125? Si lo. Sustituimos habría que cambiar el...
4 respuestas
Videoportero Tegui no se apaga
Mi Monitor Tegui M71-B/N dejo de verse (si se oía y abría)a los pocos meses de inaugurar el piso, y por diversos motivos no intentamos arreglarlo hasta que ya era tarde, se pasó la garantía, y el técnico nos dijo, sin mirarlo mucho que había que...
1 respuesta
Circuito de bomba hidroneumática con selector manual automático
Tengo un motor trifásico de 3.4 HP conectado a 220v y un tablero de control con un selector manual /automático Este selector cuenta con 4 contactos NA(normalmente abiertos) .un botón de marcha y una de parada, también de la salida del hidroneumático...
1 respuesta
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Fuente de alimentación de 230Vac a 0~24 Vdc +125 Vdc
Tengo una fuente de alimentación hecha por mi que fue el proyecto de fin de la FP. El caso es que la fuente la diseñe para regular de 0 a 24 y con un 7812 y 7912 unas salidas reguladas de 12-0-12. Ahora ademas me gustaría tener una salida de 125 Vdc,...
1 respuesta
Placa de puerta garaje hace saltar diferencial
En primer lugar quisiera disculparme porque hace tiempo perdí mis claves y no pude valorar las respuestas a dos preguntas que amablemente me respondieron. Mis disculpas a las personas implicadas. En fin, la cuestión es que cuando pulso el mando a...
3 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.