¿Por donde se va el desequilibrio en un sistema III desbalanceado?
Preguntas y respuestas relacionadas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Generadores en paralelo distinta potencia
¿Podría acolpar dos generadores en paralelo con distinta potencia? Repartirían los kw igual creo que no los kva si porque podría ajustarlo en las AVR. ¿Tocando la tensión y la caída pero al arrastrarse magnéticamente a la misma velocidad 50hz y con...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
Tengo dos cables y los dos son fase
Necesitaría un cable neutro para conectar un dispositivo, como lo puedo conseguir .
3 respuestas
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Que causas provocan las subidas de tensión eléctrica?
Hace un mes se me estropeó el ordenador debido a una subida de tensión. ¿Qué causas provocan estas subidas? Podría la compañía eléctrica provocar, voluntariamente, ¿Un aumento de tensión a una sola vivienda sin afectar al resto del edificio?
7 respuestas
Instalación trifásica con cable a tierra
Si es posible y me pueden ayudar, me gustaría saber si es necesario el cable a tierra en una instalación trifásica domiciliaria, porque no hay ningún electrodoméstico que use más de una fase, se usarían las 3 fases solo para alivianar la carga, ¿El...