Caldera Sime 25 format circulador no para.
Hace unos días desmonte para limpiar el inter-cambiador de calor y la válvula de tres vías con su membrana. Todo quedo muy limpio con ácido cítrico. La membrana estaba justa pero pasable para funcionar. Una vez todo montado, pruebo y al abrir grifo...
1 respuesta
Radiadores Calefacción central no calientan
Tenemos un problema que nos trae locos. Hemos reformado un último piso con calefacción central, y resulta que 4 (la mitad) de los radiadores no se calientan. El fontanero que nos hizo la instalación los vació y se volvieron a llenar, quedándose bien...
3 respuestas
¿Cómo usar el suelo radiante?
Quiero exponer mi caso para intentar averigar el mejor uso del suelo radiante por agua. Mi piso dispone de este sistema de calefacción, el cual se compone de la caldera de gas natural, y el sistema de distribución, Pues bien en este sistema de...
2 respuestas
Fuga en circuito de calefacción sin humedad
Tengo una caldera Ferroli Domina F30E con acumulador de ACS que tiene 12 años, en un chalet unifamiliar de 3 plantas. Se pasa la revisión de la caldera todos los años, hace año y medio se le cambió el ánodo de sacrificio del acumulador o mas bien se...
2 respuestas
Como conectar depósito inercia
Tengo una instalación con un deposito de inercia de 1000l. De la parte de arriba del deposito alimento 2 circuitos de radiadores. De debajo de este, alimento 2 circuitos de suelo radiante con sus mezcladoras. Los dos retornos los tengo contectados a...
1 respuesta
Radiador Roca que se va enfriando...
Me he mudado hace un mes y mi nuevo piso (que llevaba un año y medio vacío) tiene una instalación de radiadores Roca y caldera Saunier Duval. Todos los radiadores (9 en total) funcionan correctamente excepto uno, que ya ha sido "intervenido" por...
1 respuesta
Rendimiento bomba calor conductos DAIKIN ZBQ71B
Este verano me han instalado la maquina de Daikin por conductos e inverter modelo ZBQ71B de 6100/6880 frigo-calorías. En verano me ha ido muy bien, pero esta semana que la he puesto para dar calor, veo que no alcanza temperatura las habitaciones,...
1 respuesta
Ruido en tubería de la acometida de la 2a planta
A ver si me pueden indicar cómo o quién puede arreglar este problema que nos ha surgido hace poco: Vivimos en una casa unifamiliar de 3 plantas. Hace un año reformamos dos plantas (tuberías y bajantes nuevos) y todo funcionaba bien y sin ruidos. Hace...
2 respuestas
Meter agua en caldera De Dietrich.
He purgado los radiadores y ha bajado de pression, ahora la caldera da error de baja presión de agua, pero no encuentro ninguna válvula para meter agua en el circuito. Es el modelo WHE 2.24 O 2.28. ¿Alguien sabe como poner agua en el circuito?...