Calentador saunier duval no calienta a más de 37grados
Preguntas y respuestas relacionadas
Encendió saunier duval
Tengo un calentador Saunier Duval, el cual se enciende cuando abres el agua caliente. Normalmente en cuanto abres el agua empieza a hacer el ruido del encendido "click, click" hasta que se enciende. Pues el problema es que de repente ha empezado a...
1 respuesta
Calentador saunier duval con inyectores cambiados
Tengo un calentador Saunier Duval modelo Opalia C13 al cual le cambié los inyectores para que funcionase con gas butano. Enciende bien la llama durante unos segundos pero enseguida se para y se enciende la luz roja de error. Me he percatado de que la...
1 respuesta
No tengo agua caliente, pero con la calefacción si, ¿Porque?
Tengo una caldera SAUNIER DUVAL F 23 E y la verdad funciona de perlas, vamos hasta ahora que no sale el agua caliente. Cuando pongo la calefacción si funciona el agua caliente pero si la quito no sale agua caliente. He mirado los bares y están dentro...
1 respuesta
Elección de caldera de condensación: Wolf FGB-K28 o Saunier Duval Thema Condens F25.
Después de varias averías y 14 años de uso tenemos que cambiar nuestra vieja caldera de Junkers por una nueva. Su uso es agua caliente y calefacción para un piso de 75m. Nos ofrecen por el mismo precio instalar o bien una Wolf FGB-K28 o una Saunier...
2 respuestas
Caldera saunier Duval deja de funcionar y funciona de nuevo si la apagas y la vuelves a encender
Tengo una caldera saunier duval de gas que no funciona apareciendo el rayo rojo de avería... Pero si la apagas con el interruptor de encendido/apagado y la vuelves a encender empieza a funcionar tanto la calefacción como el agua caliente... Eso sí,...
1 respuesta
Conectar Paila al circuito de la calefacción
Mi pregunta es si se puede conectar una Paila al circuito de calefacción aprovechando la instalación interna de la caldera ( vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba de circulación, etc) marca Tesolin, anulando el corte de corriente del quemador.
2 respuestas
No sale agua caliente por la ducha
Por los grifos más cercanos el agua sale caliente pero no es exagerado(pero si se levanta la llama del calentador), pero del grifo de la ducha ya no calienta(la llama se levanta a medias). ¿Me gustaría saber que presión mínima hay que tener?. Tengo...
1 respuesta
No enciende el Calentador Butano
Es un calentador Cointra de 11L con regulador de llama y Cº. Resulta que el calentador solo enciende si esta el selector de temperatura ºC al máximo, por lo que el caudal de agua es mínimo entiendo. Solo puedo modificar la llama. Yo quiero más...
3 respuestas
Caldera antigua Saunier Duval
Quisiera saber donde esta la llave de llenado de la caldera antigua Saunier Duval. Ayer arreglaron caños del agua en el edificio y cuando restauraron el flujo la caldera no encendía ni para la calefacción ni para el agua caliente de los grifos. ¿Qué...
1 respuesta
La llama del calentador de gas se me apaga
La llama del calentador se apaga cuando suelto el botón, no se me mantiene. La llama piloto sale bien y con buen color azul y esta limpiada. También he limpiado el termopar pero creo que no hacia falta ni hacerlo ya que estaba muy limpio y hasta...
1 respuesta