Puedo conectar soldadora a estabilizador de voltaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Como dimensionar breaker eléctrico
Quisiera saber como hago para cambiar un breaker de 10 a 20 amperes
2 respuestas
¿Qué problema puede dar el uso de 220 voltios a 70 hercios?
¿Qué problema puede dar el uso de 220 voltios a 70 hercios? Tengo un alternador que me da 380 a 50 hercios y incrementando la velocidad 440 a 70 hercios puedo dividirlo en dos fases de 220 a 70 hercios y quiero saber si usar esa electricidad para...
1 respuesta
Como se calcula el tiempo de descarga?del condensador?
Quiero saber como se calcula el tiempo de descarga del condensador del microondas si tiene 2000 volt yy tiene una resistencia de descxarga de 10 mega, y es de 1 microfaradio, y que equivalencia hay en amperes la carga que tiene.
1 respuesta
Ampliar amperios salida línea hogar
Tengo la línea de casa, salida de contador, que medido con a perímetro me arroja valores de 14,2A en cableado de 10, un cable y 14, 6 el otro, la línea por tanto entiendo que tiene 28,8A. Bien tengo un aparato (cargador vehículo EV) que para su...
1 respuesta
Mi pantalla nueva enciende pero no brinda imagen ni audio
He comprado una pantalla marca Skyworth, concretamente SW49S6SUG, funcionaba bien, los primeros dos días de uso, pero al siguiente día, que estaba viendo Netflix, la apagué y al encenderla de nuevo, ya no brinda imagen ni audio, pero si enciende,...
1 respuesta
Motor monofásico voltaje a 220 VAC daña centrífugo
Motor de bomba de agua con swicht de presión (presostato) corriente a 220 vac, monófasico ha dañado en varias ocasiones el switch centrígufo interno del motor quedando el capacitor de arranque energizado y ocasionando el calentamiento del motor. Se...
1 respuesta
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Puedo usar un neutro común entre un circuito de 220V y otro de 110V?
Se puede llevar un cable monofásico a un tablero en donde luego se deriva a: 1- Un tomacorrientes de 220V. 2- Un tomacorrientes de 110V (voltaje obtenido por medio de un transformador de 220 a110V) La pregunta concreta es, ¿Si puede utilizarse el...
1 respuesta
¿Puse unarsistencia en serie de 3400 ohm a la red de 220 volt por medio de uun rectificador?
Puse unarsistencia en serie de 3400 ohm a la red de 220 volt por medio de un rectificador para hacer andar una radio de 5 volt, la radio funciona pero quiero saber bien porque se que con la resistencia se baja el amperaje,¿Pero al conectarlo a la...
4 respuestas
Convertir KW/H en amperios
Tengo un contador óptico en un trafo y quisiera saber la intensidad máxima que ha sacado en un periodo de tiempo. Tengo los datos de la tensión, intensidad, cos de fi y también la máxima de KW y el día en que se ha producido, pero la intensidad no me...