Busco un contactor equivalente al Sprecher + schuch CA3-9-10
Preguntas y respuestas relacionadas
Caja para bajos
Deseo orientación acerca de una caja acústica para bajos (frecuencias bajas)ya el volumen interno del cajón esta calculado según las especificaciones del fabricante, pero el port que viene siendo la abertura siempre lo he hecho redondo y también va...
1 respuesta
¿ Cómo amplifico el audio de una jukebox?
Vuelvo a generar una pregunta sobre el mismo tema porque se quedó algo pendiente y alguien me puede echar una mano. Tengo una jukebox que trabaja a 8 ohmios y 5 vatios de potencia de salida. La cuestión es que la quiero "tunear" interiormente para...
1 respuesta
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
¿Cómo conectar un motor de 600KW con partidor suave?
Cordiales a todos: Mi consulta es la siguiente: Quisiera saber como debo conectar uno motor de 800CV (589 KW aprox) a un partidor suave Danfoss modelo MCD 500, sin contactor auxiliar. La placa característica indica que su tensión de operación es 380V...
1 respuesta
Diferencia entre guarda motor y relé térmico
Quisiera saber la diferencia real entre un guarda motor y un relé térmico. ¿Hace exactamente la misma función?, en cuadros de piscina por ejemplo he visto en unos puesto una cosa y en otros otra. ¿Es esto correcto?, quisiera saber diferencias entre...
2 respuestas
Estuve viendo circuitos para arrancar grupos electrógenos
He visto circuito con baterías y protectores de baja y alta para activar el contactor que alimenta el grupo electrógeno lo que quiero saber es si con un capasitor de 220 vol puedo activar la bobina del contactor
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Como realizar una instalación eléctrica domestica
Espero me ayuden a obtener información de como realizar una instalación eléctrica de una casa habitación nueva, la instalación es en Mexico donde la tensión de linea es de 110, pero quisiera conectar también una tierra física, ademas de distribuir la...
1 respuesta
Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Utilizabamos paneles solares solo para focos led, pero ya tenemos necesidad de ocupar electrodomésticos. Mi medidor de corriente proporcionado por la CFE (México) lo tengo a 600 metros de la entrada de mi rancho... Y pues pensaba tirar cable...
3 respuestas
Equipo de sonido hi-fi + home cinema
Quiero comprar un equipo que me sirva para escuchar música y a la vez como home cinema, no es necesario que tenga unas prestaciones altísimas, con un equipo medio-alto me conformo. He podido ver dos ofertas que te quiero comentar y que me des tu...