Capacitor 470uf 10v por uno de 470 uf 16v
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de tensión en transformadores de distribución.
Tengo un problema en el trabajo y tu con toda la experiencia que tienes se que me puedes ayudar, te doy las gracias por tu tiempo. Acabamos de cambiar, el nivel de tensión en una red que era de 13.8 KV a 22.9 KV y los transformadores trifásicos que...
1 respuesta
Cómo lograr 96vcc/120A de una fuente de 14vcc/120A?
Dispongo de una fuente de energía de 14vcc/120A y necesito llevarla a 96vcc manteniendo el mismo amperaje. Un amigo me dijo que: - Convirtiera los 14VCC a 14VCA - Elevara los 14VCA a 96VCA - Rectificara 96VCA a 96VCC Y que pusiera en paralelo la...
2 respuestas
Bomba de 1 1/2 y 220volt cual será su amperaje normal
Tengo una bomba Siemens de caballo y medio de 220 volt 1 1/4 succión y 1" de descarga quiero saber cual seria su ampere de funcionamiento normal y tiene que elevar el agua a una altura de 17 mts y de allí 120 mts más orizontalmente
2 respuestas
¿Como limitar la carga de un coche eléctrico?
Tengo un coche eléctrico y tengo un problema a la hora de irme de camping, y es que en la mayoría tienen limitación de 6 amperios. El coche, poniéndolo para que cargue al mínimo, consume 2000W, casi 10 amperios. ¿Habría forma de limitar la carga...
2 respuestas
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
¿Remplazar filtro de mother board estallado?
Tengo una Board KT· ultra y hace unos días se quedo bloqueada y al detaparla me encuentro que tiene un filtro estallado, pero volví a prender la board y esta funcionando muy bien, ¿La pregunta es si dejo la board hace que puede pasar?, ya que he...
1 respuesta
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Calcular la resistencia de un diodo led blanco de alta luminosidad, varia su resistencia, con el tester analógico
En la escala de x1 ohmio me da un valor de 500 y en la escala de por 10 Ohmios = 200 su luminosidad varia pero alguna regla nemotecnica es de 5mm de diámetro y 8.6 de largo en el datasheet no me aclaro o es de 20 mA o 100 mA la empleada de la tienda...
1 respuesta
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Electrónica