Corriente en la fase y en neutro
Tengo un split recién instalado, solo cuando lo enchufo, observo que tengo corriente viva en el neutro. ¿A qué se debe?
3 respuestas
Cambiar mecanismo (interruptor) regulable por uno convencional
Acabo de cambiar de piso y quería cambiar la luz del salón por una de bajo consumo, sin embargo el interruptor que hay regula la intensidad de la luz y por lo que se ve habría que poner uno específico para luces de bajo consumo. Como busco una...
1 respuesta
Mi laptop en el carro
Gante todo gracias por la respuesta para mi problema de la antena del gps... Todo perfecto y funcionando... Claro te confieso que lo de la soldadura limpia si nada de nada... Soy un desastre en este aspecto... Mi problema ahora se presenta con la...
1 respuesta
Base de enchufe junto a interruptor
Quiero colocar base de enchufe de superficie junto a interruptor empotrado. El tabique es de pladur. Doy tirones a los cables que llegan al interruptor, pero nada se mueve en ninguna de las cajas de derivación próximas. Por ello, desconozco el tubo...
4 respuestas
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Identificar cables circuito doméstico en magnetotérmico
Pues tengo una duda. En la casa de mi madre se estropeó el diferencial y ya que estaba pues le puse un IGA, diferencial y dos magnetotérmicos nuevos de 10 y 16 (la instalación es lo que lleva de origen no hay más magnetotérmicos) Es del 76 la...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Sección del cable eléctrico en la derivación individual desde el cuarto de contadores a mi vivienda
Mi electricista no ha podido substituir el cable antiguo (de sección inferior al que se exige ahora)por uno nuevo como exige la norma( de mayor sección)en el tramo que va del cuarto de contadores a mi vivienda (la derivación individual) La...