Bajar Potencia contratada
Preguntas y respuestas relacionadas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
15a = 16a
Para tomas generales es lo mismo 15A como 16A?, http://cgi.ebay.es/Magnetotermico-16-A-Siemens-Bipolar_W0QQitemZ190381288135QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item2c539beac7 ¿Me sirve?
1 respuesta
Instalar calefacción gas natural con radiadores o radiadores eléctricos ( aceite)
Poseo una casa pareada de dos plantas y unos 140 m² en la provincia de Sevilla. En la actualidad no posee instalación de calefacción y para ello en los meses de frío empleamos radiadores de aceite directamente enchufados a la red eléctrica. El...
5 respuestas
Calculo ICP
Podrían decirme como hacer los cálculos para montar ICP en una vivienda, a tantos watios contratados les corresponde un ICP. Necesito la fórmula o una tabla de equivalencias. Gracias y saludos
1 respuesta
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
Calefacción que me arruina...
Vivo en un piso de alquiler (3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños) en el que tengo instalada calefacción eléctrica, en concreto una caldera mural Roca CML y los correspondientes radiadores en cada habitación, esta caldera tiene 2 años y sustituyo a...
2 respuestas
Cuadro eléctricos en una propiedad, ¿Es obligatorio/necesario/recomendable un IGA por cada cuadro?
Es una propiedad para la que hay permiso de vivienda+oficina+almacen+piscina. Queremos montar entonces 4 cuadros eléctricos, uno para cada estancia. Existe un sólo contador y nos va a llegar el suministro al cuadro eléctrico de la vivienda, con lo...
1 respuesta
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta