¿Soldadora miller funciona bien en argentina?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas
Porque entre una fase y neutro hay 220 volt...me
¿Entre fase y neutro medimos y hay 220 volt? Porque... Cual es la demostración o cálculo matemático que me demuestra... Porque lo desconozco... Y ha preguntado y es un tabú...
1 respuesta
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
Varistor quemado de maquina soldadora 380v
Tengo un equipo de soldar que le exploto un varistor y no encuentro ninguno con estas nomenclaturas... El dato es MYG 20k 151. Saben de alguna tabla o si existe uno equivalente. Los voltajes de salida son entre 19 y 24 volt y la corriente es de 10 a...
2 respuestas
Tv RCA c29521 chasis ctc187bk
Tengo el siguiente problema con ésta tv: No enciende,, al checar los voltajes de la fuente me entrega 146,5 v. En donde debería tener (según diagrama) 140,5 v. Cambié los filtros del primario como secundario, así como resistencias y persiste el...