Diferencias entre una resistencia inductiva
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
Efecto de un guardamotor conectado a la salida de un variador de frecuencia
Tengo un variador de frecuencia de 5.5kw instalado para controlar 7 motores de 0,37kw, 0,8amps 460volt, más un motor de 2.2kw 4.10amps 460volt, en total son 8 motores 5kw, cada motor tiene su guardamotor calibrado a su amperaje, todo esto a la salida...
2 respuestas
Calculo IRPF y Seguridad Social: Asalariados/Autonomos
Realmente 2 preguntas) un poco difíciles (creo) y, como he visto que pones interés e intentas ayudar con tus respuestas, he decidido preguntarte a ti directamente (espero que no te moleste). La situación es la siguiente: Me ofrecen un trabajo, pero...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Frigorífico no arranca el motor
Frigorífico Zanussi. De repente un día se escucha como una pequeña explosión, un paf no demasiado fuerte pero l suficiente para escucharlo desde fuera de la cocina. En ése momento, dejó de funcionar. He comprobado el motor manualmente y funciona. He...
2 respuestas
Como aplicar la ley de Ohm
A ver... Mi problema es que no se como aplicar la ley de Ohm y me gustaría que ayudaran. Para empezar mi problema es que tengo que alimentar cuatro válvulas de vacío con un voltaje de 6,3 V y 2 Amperios cada una ( 8 Amp. En total ) en el rejimen de...
1 respuesta
Medicion de aislacion de aislacion de motores
Necesito saber cual es la forma más apropiada para medir la aislación de un motor de 2HP de un voltaje 220 volts monofásico
1 respuesta
Como graficar la potencia disipada por la resistencia? "Teorema de Máxima Transferencia de potencia"
"Teorema de Máxima Transferencia de potencia" ¿Cómo graficar la potencia disipada por la resistencia R con función de R/Rs si R se encuentra entre 0 y 300? De acuerdo al al enciso a, y también como se resolvería el enciso b donde también pide...
2 respuestas
Como corregir el factor de potencia.
Como corrijo el factor de potencia, capacitivo. Tengo un taller. De carpintería hace poco. Me instalaron un medidor electrónico, con tarifa industrial activa y reactiva. Tengo 4 motores de 4 HP. Pero no los uso todos al mismo tiempo. Instale un...
1 respuesta
Poner tierras en un trafo de potencia
Sería necesario poner tierras a un trafo de potencia en el supuesto caso que hubiera que manipularlo teniendo en cuenta que esta desconectado tanto en el primario como en el secundario.
1 respuesta