Factor de potencia capacitivo
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión invertida de trasformador de potencia
Quisiera saber si puedo invertir el funcionamiento normal de un trafo reductor de 13200v a 400v de 1600kva osea conectar un generador al secundario y obtener la elevación del voltaje y si la impedancia del bobinado de 400v lo permite sin que se...
2 respuestas
Contradicció Ley de OHM vs Ley de WAT
Tengo una duda que me tiene en bucle y que seguramente tenga una respuesta muy fácil pero que yo no soy capaz de encontrar. Entiendo las dos fórmulas y las sé combinar una con la otra para poder resolver los ejercicios, pero me surge una pequeña...
4 respuestas
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?
3 respuestas
Problemas con fusibles y transformador
Acabo de traer de EEUU un reloj alarma con lector CD y MP3 marca Brookstone modelo Songspace, que viene también con un subwoofer y realmente suena de escándalo. Para hacerlo funcionar aquí, lógicamente he tenido colocarle un transformador de 125 a...
1 respuesta
Cambio de batería para audífonos
Soy nuevo y quería saber si cambiar la batería de mis audífonos por una de mayor amperaje hora los podría quemar, la batería de serie es de 3.7 v y 200mAh, tengo opciones con el cambio pero la más chica es de 800mAh,¿Afectaría en algo el cambio?
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo
Me gustaría saber la diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo, ya que los hay de 230, 230/400 y 400. He visto que en mi casa tengo de 230v y alguno de 400 v.
2 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
Transformador de 800 kva para nave industrial
Estamos actualmente con un proyecto de nave industrial en la cual se va a necesitar muchísima potencia eléctrica, estamos ahora mismo sacando los cálculos exactos para ver si instalamos un transformador de 800 kva o de 1000 kva. Mis preguntas son las...
3 respuestas