Calcular potencia generada por un motorcito de 3v con Multímetro
Preguntas y respuestas relacionadas
Conecté un led a la red (220v) y explotó.
Conecté un led a la red (220v alterna) interponiendo dos resistencias en serie de 20k cada una. Durante unos minutos el resultado fue satisfactorio. Después la primera resistencia explotó. ¿Qué hice mal?
2 respuestas
Planta eléctrica de 5.5 kva no genera voltaje
Del foro tengo una planta eléctrica de 5kva que me dejo de generar voltaje la chequee y efectivamente tenia un diodo quemado en el rotor que usa 4 diodos dos por cada bobina lo remplace y exite con 12 voltios dc por donde va conectado el capacitador...
1 respuesta
Inversión de giro en un motor eléctrico de 24V
Tengo un motor eléctrico de 24V y 0,5A a 2400 rpm; quiero poder conseguir un rango de 24 a 240 rpm mediante un pedal (preferible) u otro mando giratorio y poder invertir el giro si fuera necesario, con el mismo rango de velocidades. El motor lleva...
3 respuestas
¿Qué sentido tiene poner generadores en paralelo?
Estudiando, vi en un libro 2 generadores de 45 v conectados en serie y luego en paralelo con otra rama de 2 generadores de 45 v Si ponemos generadores en serie, sabemos que aumentamos el voltaje, pero cuando ponemos baterías en paralelo, el voltaje...
7 respuestas
Conexión invertida de trasformador de potencia
Quisiera saber si puedo invertir el funcionamiento normal de un trafo reductor de 13200v a 400v de 1600kva osea conectar un generador al secundario y obtener la elevación del voltaje y si la impedancia del bobinado de 400v lo permite sin que se...
2 respuestas
¿Cómo hacer para para que una bobina de generador produzca un poco más de amperaje?
¿Mi pregunta es si tengo un dinamo y me saca 45 v con poco amp. Y yo quiero me saque ese mismo voltaje pero con más amperaje sera que cambiando el calbre del bobinado por un calibre poco más grueso con las mismas vueltas se podrá hacer eso? O hay...
2 respuestas
¿Resulta más costoso usar un transformador 220/110 para hacer funcionar equipos de cocina 110 v?
T Hola soy Chef y no entiendo de electricidad así que necesito orientación técnica para tomar decisiones. Tengo 4 equipos de cocina en Venezuela que quisiera traer al Uruguay para ejercer mi profesión, allá funcionan a 110 v y me informan en Uruguay...
1 respuesta
Que puede hacer que un generador solo de en su salida 51 vac cuando es de 220 vac
Un generador de 50 kva/ 40 kw detenido por aproximadamente 2 o 3 años, no genera la tensión correcta, este es de 220 vac trifásico, pero el mismo solo genera 51 vac. Al revisarlo se encontró el sensor pick up o de velocidad dañado, de echo no marca...
1 respuesta
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.
2 respuestas
No se como magnetizar generador
Soy el propietario de un alternador sincro ew 180ac, y dicho alternador no me entrega corriente, he seguido todos los pasos del manual y todo esta bien, las mediciones de rotor, bobinado, diodo, etc . El único paso que tengo dudas es sobre como se...