Diferenciales para una casa
Preguntas y respuestas relacionadas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Instalación de magnetotérmico en cuadro
A la hora de colocar magnetortrmico en cuadro ya instalado, ¿Es necesario ponerlo en orden según amperaje o no es necesario? Son dos (20 y 25 amp) que voy a poner en hueco que sobra del cuadro.
2 respuestas
Tengo un aire de 3500 Frigorías y tengo y quiero hacer la instalación eléctrica en mi casa pero tengo dudas
Tengo un aire frio/calor de 3500 Frig. Y voy a hacer la instalación eléctrica p/el mismo pero tengo dudas. En principio en mi departamento no se si tengo Diyuntores o llave térmica, nunca la cambie, solo puedo decir que tiene 2 interruptores...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Salto aleatorio diferencial
El título ya dice lo que pasa, nunca salta una PIA pero si el ID cuando quiere y puedo rearmarlo al momento. He llamado a un par de electricistas y "pasan" de venir ya que dicen que normalmente se gasta mucho tiempo y se obtienen pocos resultados. Ya...
1 respuesta
Instalacion ELECTRICA piso 90 metros Madrid
Me han hecho una instalacion electrica para un segundo piso de 90 metros y 3 habitaciones en Madrid ciudad. Ha cambiado todo el cableado, el cuadro electrico, ha puesto unos 8 halogenos en el salon, 7 en la entrada y pasillo, y 6 en dos baños. Ha...
2 respuestas
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
Localización de fuga eléctrica.
Desde que me mudé a este piso vengo observando un consumo muy elevado. He revisado con Fluke ESA620, y me da tensiones entre neutro-tierra y fase-tierra de unos 150V, fase-neutro 237. Es un edificio antiguo, pero con instalación de este piso nueva....