Vivienda sin toma de tierra.
Preguntas y respuestas relacionadas
Arreglo bajante general desde vivienda particular
Recientemente hemos tenido un atasco en una bajante general de la comunidad y lo han desatascado desde mi cocina, ya que el año pasado también se atascó y me salía todo el agua de los vecinos de los pisos superiores. Ahora, los vecinos me piden que...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
El cuadro eléctrico esta obsoleto
Aquí os adjunto cuadro eléctrico obsoleto e incompleto, admito sugerencias para instalar uno básico. Muchas gracias.
6 respuestas
Red equipotencial casa nueva
Estoy construyendo mi propia casa y necesito saber como realizar correctamente la red equipotencial. Por lo que tengo entendido es simplemente por a tierra todos los elementos metálicos del servicio. ¿Se puede unir un cable de protección directamente...
1 respuesta
¿La acometida es el tramo de union eléctrica entre la red y nuestra casa?
Ayer visite una escuela donde el docente dijo a los alumnos que la acometida es la línea que va del ICPal tablero gral. ¿Pero yo tengo entendido que lo que se llama acometida vendría a ser el tramo de union eléctrica entre la red aérea y el contador...
7 respuestas
Unidad exterior aire me da calambre
Hace poco compre un aire firstline con bomba de calor. Al instalarlo, la unidad exterior al tocar donde se conectan las tuberías. La fina y la gorda me da calambre como si uno descargara energía estática es decir que no son 220 Voltios. Esto le paso...
1 respuesta
¿Como puedo arreglar el problema de calambre en la ducha?
He medido com multímetro un enchufe con los resultados de fase y neutro 237v, fase y tierra 237v, neutro y tierra 70v. Si desconecto la secadora, apagada, de la toma de corriente baja a 30v de medición entre neutro y tierra. Si desconecto la lavadora...
2 respuestas
¿Desde mi contador salen perfectamente 230vac,a casa llegan 288v.irreales porque no puede ni con una lámpara led.
El contador tiene 230vac, pero a mí vivienda llegan 288v que no son reales. Cuando intento levantar el ICP la línea se viene abajo, he probado un taladro en puntas de entrada a mi cuadro de protección de la vivienda y funciona muy despacito
4 respuestas
Me llega derivación de 49 voltios entre neutro y tierra
Tengo un diferencial rearmable circuito REC3 funcionando correctamente y rearmando cuando hay un fallo, pero esta mañana me encuentro que se disparó y no rearmo, desconecto todos los automáticos e intento subirlo manualmente y tampoco. Le desconecto...
1 respuesta
Electricidad estática de un césped artificial
Acabo de colocar un césped artificial en mi terraza y resulta que me prococa descargas de electricidad estátiva al tocar objetos metálicos. Al principio pensaba que se trataba de un problema con las suelas de los zapatos, pero he cambiado de tipo de...
1 respuesta