¿Puedo compartir la toma tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Dos por uno para aprovechar retales de cable.
¿Puedo sustituir una línea de 4mm por dos de 2.5mm que irían juntas y solidarias sin derivaciones? ¿Podría mantener el PIA de 20A?
2 respuestas
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
¿Tengo obligatoriedad de sacar mis cables?
El tema es el siguiente: Acabamos de reformar un 6º y último piso de un edificio. Lo que yo he hecho primero es reformar los suministros (luz, agua y gas). En el caso de los cables de la luz, nos ha costado muchísimo pasar los cables desde el cuadro...
4 respuestas
Consulta sobre tolerancia de cables
Cuanto realmente resiste respecto al amperaje un cable. Por ejemplo uno de 4mm de sección se le pone un magneto de 20amp de protección, ¿Pero la pregunta es que margen tiene el cable máximo? Como puse el ejemplo de el de 4mm, ¿Ya a los 21amp se...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Tira cables
He estado intentando pasar un cable eléctrico por un tubo corrugado que está enterrado en el jardín. He usado el típico tira-cables de 0.3 diámetros de grosor por 15 metros de largo. El problema que tengo es que se atasca al final del tubo corrugado....
1 respuesta
¿Cómo reemplazo al cable a tierra?
Vivo en una casa que no tiene agua caliente y necesito agua caliente para bañarme . La misma no posee gas, por lo que tengo todo mediante electricidad (cocina eléctrica, anafe eléctrico, etc.) Ningún tomacorrientes posee cable a tierra, tampoco la...