Motor trifásico de 11 kw
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Protecciones linea trifásica 130/230V sin neutro
Ves algún problema a la hora de montar un diferencial de cuatro polos en una línea trifásica de 130/230 V, (¿Sin neutro)? Los PIAS de 2 polos, (1p +N; 2p), ¿Me servirán igual a la hora de proteger los circuitos?
1 respuesta
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
220V monofasico a 220V bifasico
Tengo una duda sobre la conexión de un equipo el cual según placa técnica es de 220V monofásico y yo necesito conectarlo en Mexico donde unicamente tengo 220V pero en bifásico, es decir entre cada fase y neutro tengo 110V, ¿Por lo tanto podre...
1 respuesta
Toma de 440V, cuanto voltaje tiene cada linea
Mi preguntaes la siguiente Si tengo una toma de corriente de 440v, pero yo necesito solo 220V, Puedo tomar una fase y el neutro para obtener los 220V, ¿Y se puede dejar las otras dos fases sin conectar?
2 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Conexión de un motor de trifásico de 12 puntas
Envié a rebobinar un motor trifásico de 12 puntas, la tensión de trabajo es 460v, me lo entregaron con las puntas sueltas pero numeradas, lo conecté en delta (run) alto voltaje, 4-7, 5-8, 6-9, y a linea 10-2, 1-12, 3-11, de acuerdo al diagrama que...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...