¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Duda sobre el consumo eléctrico de transformadores
Mi nombre es Pablo y tengo una duda que no pude resolver hasta ahora. Ante todo me disculpo si esta sección no es la adecuada, pero supuse que ustedes sabrían la respuesta. Resulta que hace poco adquirí un UPS de Compaq de 1200 watts que trabaja a...
2 respuestas
¿Debo incluir el coseno en el calculo de la intensidad que se consume con relación a la potencia contratada?
Si quiero calcular la intensidad máxima admisible de una línea que alimenta una potencia de 3,3 kw por ejemplo, haría: I=3300 W/230 V ¿Pero debo incluir el coseno fi de la carga? Porque la fórmula de potencia monofásica es : P= V .I .cosfi
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Cálculos de circuitos con Resistencias
¿Cómo realizar una instalación trifásica con bastantes resistencias de calentamiento, para que esté equilibrada? ¿Qué sección deben de tener el neutro y el cable de tierra? ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por el neutro?
1 respuesta
Amperaje del interruptor general y diferencial
Tengo que montar un cuadro eléctrico para 6 circuitos de 16A, me gustaría saber como distribuir el cuadro se que debo de poner dos diferenciales, necesito saber el amperaje de los diferenciales, y del interruptor general
1 respuesta
Calculo de varios contactores en un cuadro eléctrico
En un cuadro eléctrico general se quiere montar un sistema que cierre la alimentación eléctrica en un momento dado para evitar consumos indeseables. La idea es que al recibir una señal se envíe la orden a unos contactores NC que corten el suministro...
1 respuesta
Cable trifásico con 1 fase de menos sección
Me gustaría saber si se puede hacer un cable trifásico con 3 fases de 25mm2 de sección y sin neutro ni tierra pero resulta que una de las fases se ha dañado y quería saber si en vez de cambiar el cable entero podría cambiar solo ese cable de la fase...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...