Hay un banco de compensacion 200 kvar el cual cuando hay poca carga me registra un factor bajo y este es automatico con un br600
Preguntas y respuestas relacionadas
Suministro eléctrico deficiente (tensión baja)
Tengo un contrato de suministro trifásico con Endesa y estoy aburrido de llamar al servicio de averías. La acometida está en la valla de la parcela, así es que resulta imposible saber si alguna vez ha venido alguien a probar algo. Al final cierto día...
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Tomas trifásicas en nave almacén
Estoy realizando una nave destinada al almacenamiento de maquinaria (una maquina) y he pensado en poner 2 tomas trifásicas por si surgiera cualquier cosa y tuvieran que enganchar algo a la red eléctrica en un momento determinado. ¿Qué potencia pongo...
1 respuesta
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
¿Luz a 380 gasta más?
Mi pregunta es relacionada con el consumo de luz, yo tengo en casa 380 y creo que una vez me fallo una fase y un lampista hizo un puente de fases o algo así, el caso es que pago unos 400 euros cada dos meses y no tengo muy claro que consuma tanto, a...
1 respuesta
Se puede utilizar 3xAutomáticos unipolar para un circuito trifásico de un horno en casa
LoIngeniería.NET × Foros de SóloIngeniería 13 años online como la comunidad ingenieril (no sólo)industrial de referencia en España y en español ForosInstalaciones eléctricasDistribución de potencia y maniobraTrifásica con protección unipolar Buscar 1...
3 respuestas
Qué amperaje en una pastilla de casa, es mejor para que el compensador que conecto a mi lavadora eléctrica no se queme?
Conecté mi compensador a mi lavadora y duró tres meses y se quemó el transformador secundario. La vez anterior conecté la lavadora directo y meses después se averió la computadora interna y la cambié. El compensador es el correcto es de 1500 watts,...