No interrumpir el neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo utilizar 1P+N en bifásica sin neutro?
Compre cuadro premontado Hager que era buena oferta y ahora me doy cuenta de mi error al comrobar que los térmicos son tipo 1+Neutro y mi instalación es antigua de esas que carecen de neutro. Bifásica. ¿Puedo utilizarlo igual? He comprobado que al...
3 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Electricidad: funciones de los diferenciales, colocación, conexión y protección
¿1 Si un diferencial puede proteger los circuitos a los que esté conectado qué sentido tiene colocar más de un diferencial si actúa no ante un cortacircuito sino ante una derivación a tierra? ¿2 Daría igual poner el diferencial por delante o por...
3 respuestas
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Salta el diferencial de forma inesperada
Salta incluso cuando no estamos en casa, Me he planteado poner un diferencial autorealmable, pero veo que al subirlo salta la ICP, por lo que si no estoy en casa seguiría sin corriente, Después de subirlo y subir el automatico puede estar un día sin...
2 respuestas
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta