Fuga del circuito de calefacción
Preguntas y respuestas relacionadas
Radiador instalado nuevo
Resulta que tenemos una calefacción de gasoil nueva que sustituyó a una de leña, y resulta que va todo genial, salvo que al añadir un radiador en la cocina (donde antes no había radiador) pues resulta que a pesar de coger la ida y la vuelta ahí mismo...
3 respuestas
Junkers novastar ZW-20 1-ame. Cambio de Manómetro
Se puede cambiar el flexo y el manómetro de presión sin vaciar todo el agua del circuito, bastaría con dejar la presión a 0, aunque el manómetro no me marca,(por eso lo cambio) ¿Sacando agua de varios radiadores estaría a 0?
2 respuestas
Caldera junkers: válvula vaciado que gotea
Tengo una caldera junkers de condensación de aprox 8 años. La válvula de vaciado empezó a gotear cuando vacíe parte del agua porque la presión alcanzó los 2 bares y rozaba la zona roja. Yo había añadido agua porque llevaba unas semanas sin usarla y...
2 respuestas
Sobre la general 4500 de r22
Tuercas 2000 de antemano agradecerte tu dedicación y molestias. Te oriento un poco llevo muchos años montando maquinas pero con esto de la crisis todo el mundo es montador así que me dedique a las reparaciones a nivel domestico dejando de lado las...
1 respuesta
El manómetro del press control pierde presión
He instalado 1 bomba de 1 cv con press control para un pozo, resulta que cuando llega a 4 kg de presión sin abrir ningún grifo baja de presión el manómetro, pensé que era alguna perdida de agua en la instalación de la casa, así que coloque un...
2 respuestas
¿Presión vaso de expansión?Cuántos kg en caldera 4m sobre instalación
Llevo días que se me dispara la presión de la caldera y me vacía por la válvula de seguridad hasta quedar a 0. Lleno y rearmo, pero vuelve a pasar. He mirado el vaso de expansión y no tiene agua, pero toda la presión que aconsejan es para una caldera...
2 respuestas
Se debe renovar agua del circuito de la calefacción?
Tengo una instalación con tubos de hierro y radiadores de chapa, funciona perfectamente y sin problemas. Hoy ha venido el técnico de mantenimiento de la caldera y quería abrir la llave de vaciado a la vez que rellenaba el circuito para según él...
3 respuestas
Ayuda con AA que no enfría drepente
Instalé un splt marca Saivod hace una semana y funcionaba perfectamente, y hoy no me enfría el tubo de liquido crea escarcha al igual que la parte de la válvula de este, en cambio el tubo grueso no, y tampoco se enfría, le hice el vacío cuando lo...
1 respuesta
Como tener doble circuito de gas con una sola bombona
Tengo una bombona de la cual se alimenta la cocina de gas y un calentador. Según lo que vaya a utilizar tengo que estar cambiando la alcachofa del circuito a usar. ¿Existe alguna manera de que con la misma alcachofa selecciones si quiero el...
1 respuesta
Caldera gasoil pierde agua y presión por el circuito de calefacción.
Tengo una caldera Domusa MCF 30 DX y hace unos días veo que pierde presión/agua en el circuito de la calefacción. Le añado otra vez agua al circuito, hasta los 1,8 bar y al día siguiente esta otra vez en 0,6. He revisado el vaso de expansión, estaba...