Como se calcula la potencia de un circuito conectado en serie
En una toma de corriente de 120 volts se conecta un "no break" de 1000 VA / 600W, el cual tiene 6 salidas a las que se conectan un cpu de 200W, una pantalla de 108W, dos laptop de 65W y 2 ventiladores de 40W Según entiendo los 6 aparatos eléctricos...
4 respuestas
Cable para bomba trifásica de 1.5hp
Quiero conectar una bomba sumergible a un tablero eléctrico que tiene una distancia de 55metros que número cable tendría que poner hay una fórmula y si fuese mucho pedir alguna teoría que me explique cómo hacer este cálculo y la selección de sus...
1 respuesta
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Sobre el funcionamiento de un contactor
Como están, estoy estudiando el funcionamiento del contactor, y quisiera saber si algunos expertos en el tema podrían despejarme algunas dudas que tengo (Desde ya doy gracias a todos): 1.-Primero, estudiando sus componentes internos, veo que se...
1 respuesta
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
¿ Como calculo la tensión de cortocircuito de un transformador de 2000 Kva / 13.2 Kv / 380 v.?
Necesito calcular la tensión de cortocircuito de un trasformador de 2000 Kva.
2 respuestas
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas
Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Tengo instalado en mi planta un transformador de pedestal de 23000volts/220/127 volts y quiero instalar un transformador seco de 150 kva de 220/440 que problema puede provocar el tener un transformador mayor instalado como secundario?
2 respuestas
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...