Si un equipo me requiere una alimentacion de 220 vac, que diferencia hay si lo alimento L1 + L2 = 220 v. Ó con L1 + N = 220 v
Preguntas y respuestas relacionadas
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Trifásica quedó en dos fases.
Tengo un taller con trifásica, pero quedó en dos fases, controlé tapones y llaves y están bien, controlé con le busca polo y en los tres cables se enciende la luz, por lo que ya no sé que puede ser, No sé si es un problema interno que no descubro, o...
2 respuestas
¿Qué tensión hay si una de las fases que sale del trafo hace tierra por defecto de aislación?
He leído en un comentario por allí que cuando una de las fases pierde aislación y toca tierra, hay una tensión de 400 v entre fase y tierra ... Mientras que entre neutro y tierra 230 v..., ... Pero no entiendo por que... Si hay 400 v entre fase y...
1 respuesta
¿Por qué en al medir entre una fase y neutro me da 380v si la conexión es delta en el secundario del banco de transformadores?
Tengo un banco de transformadores y el primario esta conectado en estrella y el secundario en delta, si ido entre fases me da 240v y una fase a neutro da 120v, ¿Y en otra fase y neutro me da 380v? Matemáticamente me debería de dar 208, pero al medir...
1 respuesta
Tengo 150 voltios entre neutro y tierra
En una urbanización de casas unifamiliares, en cada casa tenemos una tensión entre fase y neutro de 230 voltios, entre fase y tierra deberíamos tener 230 voltios, y entre neutro y tierra deberíamos tener 0 voltios, teniendo en cuenta que estamos en...
1 respuesta
Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Es una bomba weg con conexión monofásica 220 volt. De 2 HP, pero en el sitio me llega F1 de 120 volt y F2 de 220 volt, yo puedo conectar la bomba de esas 2 líneas, sin correr el riesgo que se me queme la bomba, o esa linea de F2 220 volt es solo para...
2 respuestas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
Esquema instalación resistencia eléctrica trifásica 380 voltios
Tengo que hacer una instalación eléctrica de unas resistencias eléctricas cuya potencia es de 2700 watios (lleva 3 resistencias en una, y cada una a 900 watios de potencia), para 380 voltios, trifásica. El conector cetac que sale de la máquina tiene...