¿Se produce energia electrica hexafasica y dodefasica en las centrales?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Si en la bornera de circuito de un transformador de distribución 13,2kva las siguientes tensiones simples
Tensión R:50 Volt Tensión S:220 Volt Tensión T:70 Volt ¿Cuáles son los posibles fallas a la que nos enfrentamos?
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
¿Que voltaje entrega este viejo transformador?
Tengo este viejo transformador de un antiguo reproductor de video y me gustaría darle otro uso para un proyecto. Le tuve que hacer una pequeña reparación porque se me rompió al sacarle pero afortunadamente la reparación fue sencilla Mi duda es de...
1 respuesta
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
CFE como puedo solicitar una obra o ampliación de la red eléctrica
Mi situación es la siguiente soy de San José la loma San Juan zitlaltepec municipio de Zumpango estado de México mi calle principal queda aproximadamente a 400 m de los postes que llevan la energía eléctrica cómo puedo solicitar una ampliación o...
3 respuestas
Derivación
Quisiera que me esplicaran esta pregunta de forma sencilla no estoy muy puesto en electricidad. La manguera que alimenta el portero automático esta derivada, porque con las punta abierta saltaba el diferencial:azul con azul, negro con negro luego...