¿Por qué mis contactores estrella - triangulo hacen mucho ruido?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Como funciona y cm seria el cuadro eléctrico de un generador
La verdad que se utilizar los contactores y todo pero no tengo idea si algún día me tocase acer un cuadro eléctrico para un generador tengo una idea de que ahí dos contactores uno de la línea de la empresa suministradora y otro contactor para la...
1 respuesta
Protección contra cortos al usar contactor
Quisiera saber cual es la forma correcta de poner protección contra cortos circuitos... Estoy automatizando la energízacion de una habitación, y lo hago a través de un contactor, y la pregunta es si un relé térmicos es la solución para la protección....
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Cual es la diferencia entre el funcionamiento de un timbre y un contactor?
Éxitos y bendiciones. Estoy buscando la explicación que me hizo mi hermano menor que esta estudiando electricidad, y es la siguiente: Porque el comportamiento es diferente de las bobinas de un contactor (que atrae y une los dos núcleos internos) y la...
1 respuesta
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que tienen una posición del conmutador de encendido en la que, enchufando una herramienta en una toma de corriente que tiene el propio aspirador, al encender la herramienta arranca el...
3 respuestas