Como conseguir neutro
Tengo una sierra eléctrica en la cual le e puesto un motor trifásico de 1,5 cv. La conexión estrella. Y mi intención es colocar un pulsador marcha luminoso, un pulsador de paro y un final de carrera para que la sierra se pare cuando haya llegado al...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Grupo de soldadura trifásico en instalación monof.
Tengo una grupo de soldar trifásico (400V) y dispongo de corriente monofásica a 230V. El grupo deja seleccionar 2 "opciones" para soldar. El caso es que abrí el grupo y dentro tiene un motor bitensión 230/400V. Se me ocurren 2 cosas, que no sé si...
1 respuesta
¿Que sucede si a un transformador trifasico en vez de conectarle las 3 fases en el primario solo le conecto 2 fases?
Que sucede con las cargas conectadas y que fenomenos suceden
2 respuestas
¿Falta potencia a bomba monofásica 2HP?
Les escribo desde Perú, aquí la tensión es 220. Compré una bomba monofásica de 2HP/10Amp. Para regadío. Soy el último usuario de la red eléctrica(transformador a 800mts), y el último poste lo tengo a 20mts. Cuando conecto la bomba la tensión cae a...
2 respuestas
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.