Grupo de soldadura trifásico en instalación monof.
Preguntas y respuestas relacionadas
Bajar la potencia de mi contrato
Estoy intentando bajar la potencia del contrato de casa de mis padres y además ponerle discriminación horaria. Pero vienen a cambiar el contador, y el técnico dice que no hay sitio suficiente para instalar el nuevo contador, y por lo tanto no me...
3 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
¿En España las conexiones monofásicas y trifásicas de cuanto es? ¿Y cómo es la conexión para lámparas y enchufes?
¿Necesito saber cómo es la conexión monofásica en España? Necesito saber, a ver si puedo entender algo en un piso que deseo instalar enchufes y lámparas.
3 respuestas
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
Saludos..! Como puedo convertir un motor trifásico a monofásico ¿220vol?
Tengo un motor trifásico 5 hp para una sierra, actualmente lo arranco con un condensador de arranque, pero pierde mucha potencia el motor y a daña mucho el condensador..
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar